전기 조금 만지실줄 아시면 위에 반사판 분해하시고 형광등용 안정기 제거하시고 led용 smps 설치후에 형광등형 led로 다시는게 가장 좋은구성 같아요, 저희 사무실도 제가 다 그렇게 갈았어요. 전 필립스 안정기(smps)와 형광등형 led로 교체했는데 7년째 하나도 안나가고 잘 쓰고 있어요. 기존 형광등용 안정기 그대로 쓸 수 있는 led 형광등이 있는데 비추예요. 간혹호환이 안되는경우도 있고 수명도 짧아요
전기 조금 만지실줄 아시면 위에 반사판 분해하시고 형광등용 안정기 제거하시고 led용 smps 설치후에 형광등형 led로 다시는게 가장 좋은구성 같아요, 저희 사무실도 제가 다 그렇게 갈았어요. 전 필립스 안정기(smps)와 형광등형 led로 교체했는데 7년째 하나도 안나가고 잘 쓰고 있어요. 기존 형광등용 안정기 그대로 쓸 수 있는 led 형광등이 있는데 비추예요. 간혹호환이 안되는경우도 있고 수명도 짧아요
1. 빨간 원에 구멍을 뚫어 매인전선 두가닥만 뽑아 led 등에 연결하고 고정하면 될까요? - 네. 그리고 메인전선 두가닥 뽑지 마시고 사진처럼 보이는 곳에 형광등 선과 메인 선이 끼워져 있을 거에요. - 그러면 형광등 선만 뺀 다음에 설치하려는 LED 선을 끼우세요
2. 지금보다 조금더 밝았으면 하는데, led 등 몇 W 짜리를 달아야할까요? 두번째 사진이 50w 짜리인데, 부족할까요? - 저 형광등이 한개당 32W 합치면 64W로 산술적으로 형광등이 더 밝겠지만 그래도 LED가 밝습니다. - 다만, LED는 눈부심이 있으니까 참고하세요.
3. 두번째 사진과 같은 제품을 설치하면 따로 안정기 설치는 필요없겠지요? - 네. 필요 없습니다.
4. 추가 - 작업은 안전을 위해서 2명이서 하시고, 가능하다면 분전반에서 전등용 누전차단기를 내리고 작업하세요.
저정도면 50w짜리 달면 되고 저 반사판을 냅두고 작업하려면 반사판에 구멍을 뚫고 전원선을 빼고 led고정하는 소켓을 반사판에 박고 전선연결후 고정해야 합니다. 즉 저 반사판을 떼내고 작업하는게 더 쉽습니다. 근데 저 작업이 천장에 구멍을 뚫고 작업한거라면 어쩔수 없이 구멍뚫어야죠...