최근 방문

펌프밸브 문의

ehdhdr 작성일 21.01.11 16:11:39 수정일 21.01.12 17:26:19
댓글 6조회 1,758추천 7

안녕하세요..눈팅회원인데 도움을 요청하고자 합니다.

 

저희회사에 펌프가 있는데요. 사진과 같이 중간에 밸브을 열고 닫는 방식으로 압력을 조절합니다.

 

완전히 열었을 때 지정해둔 압력이 되고 안전히 닫게되면 압력이 0이 되게 되어 있습니다.

 

문제는 사진의 핸들처럼 보이는 밸브를 열고 닫기위해 작업자가 1층에서 대기중이어야 하고(문제가 생겼을 때 밸브를 잠궈야함)

 

작업은 2층에서 합니다..작업시간은 20분정도인데 그동안 한사람은 1층에서 시작과 동시에 밸브를 열고 작업중에 옆에서 대기하다가

 

작업완료되면 다시 잠금니다..밸브를 2층에서 조작할수 있다면 한사람이 1층에 내려가 있을 필요가 없으니 저 핸들모양의 잠금장치를

 

2층까지 길게 개조해서 2층해서 작업 및 밸브 여닫기를 하려고 합니다.(1층~2층 높이는 약 5~6미터정도)

 

조임상태는 뻑뻑한 편이 아니고 가벼운 힘으로 돌려주기만 하면 되는거라..8바퀴 정도 감으면 완전히 개폐가 이루어집니다..

 

관련된 업종에 계시거나 좋은 방법이 있을까해서 자문을 구해봅니다..

 

날씨 추운데 건강 조심하십시오..

 

ehdhdr의 최근 게시물
  • 캬크먀21.01.12 00:22:01 댓글
    0
    플랜트 엔지니어입니다.
    일반 볼밸브 같은데, 컨트롤 밸브로 교체하시고 케이블 연결하셔서 2층에서 스위치 판넬로 온오프 하시는게 장기적으로 봤을 때 이득입니다. 방폭지역도 아닐거고.
    아무리 밸브 상단으로 간섭되거나 사람이 지나가지 않는다고 해도 밸브 넥을 6미터 빼버린다는건 제작 자체가 불가능할거고, 기존 제품에 비해 오지게 비쌀거에요.
  • 캬크먀21.01.12 00:24:31 댓글
    0
    참, 렌치랑 긴 막대로 연결해서 ㄱ자로 만든다음 2층에서 돌린다고 해도 회전부위 가운데 고정장치가 있어야 할텐데 쉽지 않을거 같긴한데 그렇게 하시려면 회전반경을 크게 두고 돌려보는 것도 대안이긴 합니다.
  • bbongss21.01.13 14:50:21 댓글
    0
    윗분 말처럼 밸브 교체하는게 가장 좋은데... 정 안된다면.. 사진처럼 제수변 키 핸들을
    작업여건에 맞게 용접해서 사용하면 가능은 하나..
    6m 정도 늘려서 사용하면 몇번하다 용접부위 터질듯 합니다..
  • 고니손풀어줘21.01.14 23:15:32 댓글
    0
    천장같은데는 쇠사슬로 연결해서 돌릴 수 있어요~ 한번 알아보세요
  • 내가있잖아21.01.15 15:39:01 댓글
    0
    위 밸브 형태가 디스크밸브로 보입니다.
    구조상태로 보았을때 별도의 장치를 사용할경우 토크문제로 인해 스템(상하운동하는 축)이 파손된 가능성이 있습니다. 이런제품의 경우에는 축이 손상되었을경우 디스크(밸브를 막아주는 부분)이 같이 파손될 가능성이 높습니다. 그러므로 스템길이를 늘려서 사용할수 있도록 밸브 구매처에 요청하시는게 좋습니다. 임시 수단으로는 핸들부분을 빼고 해당부분을 연결하는 링크를 제작하여 같이 반대나사(오른나사로)를 내서 연결하여 사용해보시기 바랍니다.
  • 다팔아치아라21.01.17 18:18:07 댓글
    0
    오토메틱 공압밸브로 열고닫으면 안될까요?
    컴프러셔 있나요?