집에 콤퓨타가 4개를 돌리고 있어서 콤퓨타 탑을 만들어서 한곳에 몰아두려고 하는데요.

문제는 전원입니다.

 

아래쪽 벽 그러니까 위 그림에서 주방하고 붙어있는 벽에서 나오는 전원(위그림에 빨간색부분)은 

냉장고 때문인지 몰라도 컴퓨터랑 연결하면 자꾸 두꺼비가 내려가더라구요.

 

컴퓨터에 치명적인게 전원 끊기는건데 그래서 아래쪽 벽에 멀티탭선을 연결하긴 그렇고

화장실 벽쪽에서 멀티탭을 쭉 창문쪽으로 에둘러서 뽑아오려는데요. (위그림 파란색 부분)

 

여기서 궁금한게

그러면 10m 정도의 멀티탭이 필요한데 전원 공급이 안정적일까요?

 

도움 부탁드립니다.

 

은하최강한량의 최근 게시물
  • 우울한토깽21.02.06 10:38:25 댓글
    0
    컴퓨터마다 전력을 얼마 먹는지는 모르겠지만 콘센트 하나에서 컴퓨터 4개 땡겨쓰는건 비추..

    괜히 차단기함에 각방이나, 일정구역마다 분배해서 설치해놓은게 아닌지라;
  • 아이마릴21.02.06 10:40:08 댓글
    0
    예 다른 콘센트에 PC를 연결해서 차단기가 내려 가지않았다면 사용가능하실거라 사료됩니다. 냉장고 밑 콘센트는 사용전력 확인하시고 냉장고와 같이 사용 하시는 게 좋을것으로 판단됩니다. 혹시 차단기가 내려간다면 윗분말대로 분산해서 쓰시고 그래도 내려간다면 차단기 용량과 콘센트 쪽 내장 전선 사양 확인 해봐야 겠내요. 일반가정집이라면 크게 문제 되지않을실거예요. 냉장고 쪽 콘센트 과부하 문제 같으니까요.
  • 유르노아21.02.06 10:52:59 댓글
    0
    저는 두대 했었는데도 불안해서 벽에서 두개 했었는데.. 그리고 보통 일반 가정집 멀티탭은 2100w정도바께 안될걸요?
    요즘 컴터파워가 보통 700정도이니.. 모니터 주변기기 이런거 생각하셔서 안정적으로 연결하시려면. 멀티탭 하나당 두대 까지는 가능할듯 4대하시려면 벽에서 멀티탭 두개를 빼오셔야할듯
  • 우주아빠JD21.02.06 14:50:50 댓글
    1
    컴퓨터 파워가 700이라고 700을 먹는건 아닙니다.
    본체 하나로 삼백 넘기기 힘들어요. 시퓨 하나에 130씩 먹던 시절도 있었지만 요즘 대부분이 저전력 설계니까요. 멀티탭 하나에 두대정도가 적당하다 봅니다만.. 생각해보면 대학때 워크스테이션 왕창 물리고도 전력이 딸리거나 과열되거나 한 적은 없었네요.
  • 유르노아21.02.07 07:42:28
    1
    @우주아빠JD 그걸 누가 몰라유.. 풀로드일경우 80프론가 까지 사용되니까 안정적으로 할려면 그렇다는거지 멀티탭이 산업용도 아니구 가정용으로 구입하면 높아야 2100정도일건데 저분은 혹여나 꺼질거 걱정한다니까 그런거지 듀얼 모니터 프린터 외장하드도 쓸수도 있고 물론 본체에 비해 전력 소모량은 낮을테지만
  • 우주아빠JD21.02.08 01:17:37
    0
    @우주아빠JD 80프로는 700w파워의 효율.. 그니까 560정도 커버가 된다는거고(560을 쓰는게 아니라..).. 실제 컴퓨터 소비전력은 300을 넘기 힘들다고요. 소비전력 얘기하는데 파워용량 얘기가 나오면 좀 이상한거죠.
  • 우울한토깽21.02.08 03:31:00
    0
    @우주아빠JD 그게 또 그렇지만도 않은게 어떤 사양이냐에따라 다르니까 보수적으로 접근하는게 좋을듯합니다.
    당장 3080만해도 그래픽카드 지혼자 쓰는게 300~350w 피크는 590w까지 나오니까요;
    이경우 전체시스템으로 보면 컴퓨터 본체한대가 880w이상 씁니다..
  • 어싸둥둥구리21.02.06 12:44:38 댓글
    0
    누전차단기 달린 고용량멀티탭 있어요. 주변기기까지 사용량 합산해보고 맞는거 구매하시면될듯요.
  • the1st21.02.06 18:03:17 댓글
    1
    1. 차단기 전열라인이 1개다 - 반대쪽 콘센트에서도 떨어질 가능성 있음
    1-1 안떨어진다 - 멀티선 연장해서 쓰면 됨.
    1-2 떨어진다 - 차단기 용량 큰거로 바꿔야함.

    2. 차단기 전열라인이 2개다
    2-1 냉장고쪽 전열라인과 반대쪽 콘센트 라인이 다른거면 멀티선 연장해서 쓰면 됨.
    2-2 같은라인이라면 다른 차단기에 연결 된 콘센트를 찾아서 연장해서 쓰몀 됨.

    옛날 건물이고 원룸이라면 전열라인 차단기가 한개로 연결되어 있을 가능성이 높습니다. 차단기 개수부터 한번 확인 해 보세요~
  • 비오사바르21.02.06 20:35:26 댓글
    0
    노파심에 얘기하는건데 차단기 용량을 키우려면 전선 굵기도 함께 굵어져야 함을 명심하십시요
    hiv전선일텐데 차단기에 물려있는 선의 굵기를 확인해 보시고 굵기가 4SQ 라면 30A 차단기까지 괜찮습니다
    만약 2.5SQ 라면 전선도 함께 교체가 되어야 됩니다